作者ligar ( 影-小美女時鐘)
看板E-appliance
標題Re: [問題] 全熱穿梁套管怎麼預留
時間Tue Feb 6 09:46:16 2024
※ 引述《AriesX (Aries)》之銘言:
: 本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白?是
: 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒
: 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。
: 以下正文
: 大家好,建案目前在客變階段,想請教:
: https://i.imgur.com/HmxlJi4.png
: 1. 建商原贈新風機放後陽台,想自己改成全熱
: 網路上爬文都說對外的的風管尺寸要 6" 比較好
: 但建商後陽台不給多留 6" 穿梁套管
: 如果進排氣直接從陽台天花往下挖一個洞可以嗎?
: 2. 室內有建議還可以怎樣留套管嗎?
: 目前已知往室內需要再留一個洞給進/排氣
: 3. 室內空間總共 22 坪
: 扣掉臥室一+浴室+廚房約 16.1 坪
: 是否可以用風量 150m^3/h 的就好,管道直徑只需要 100mm 即可
: 就不用留到 6 寸的套管
: 謝謝!!
: 型號:尚未決定
: 個人預算:10~15 萬
: 使用環境:
: 暫定一人
: 最多兩個大人居住
建議要有足夠的量,就要用到250 CMH的風量,搭配6吋管進氣,
可以考慮對外排氣縮成五吋管。
理想狀況是客廳窗戶上的樑上有6吋套管*2,不過我看建商給的可能性很小。
如果可以就全熱出回都在客廳窗戶上這樑,剩下的就室內的樑上給4吋套管走3吋小風管。
陽台天花板內目前不知道有沒有空間放全熱,若沒空間,全熱考慮主臥小玄關這。
寬有1米就可做台達全熱設備安裝+濾網耗材更換。
主臥與後陽台相隔這牆面,請建商留兩個六吋套管,做為全熱對外一出一回。
原本建商附的正壓風機,進氣的5吋套管兩旁是抽油煙機排氣與主臥浴室排氣,
因此我建議原正壓風機五吋套管改成給全熱對外排氣。
全熱進氣可以安排在後陽台天花板做一6吋風口,
看哪個點離抽油煙機排氣、熱水器強制排氣、浴室排氣的位置最遠。
再來我們全熱位置,可以安排一分風箱,六吋風管進,用3吋風管出即可。
風管到達主臥與臥一已經沒問題。剩下臥一與臥二中間這樑與臥二與客廳中間這樑,
請建商依需求數量留4吋套管,這樣用3吋風管可以進到臥二與客廳。
安排一主要回風在走道,在臥一與主臥門外這樣,
主臥門這面牆自行打牆穿洞即可,倒不用建商留套管。
如果要特別做成各空間都有出風與回風,那全熱位置不變,
就安排兩個分風箱,應該都在主臥主區天花板內。
臥一與臥二中間這樑上安排三個4吋套管,走臥二給與回跟客廳給。
臥二與客廳中間這樑安排一個4吋套管,走客廳給。
客廳的回可以安排在原本上面講的主回風位置,不需安排套管。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.154.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1707183981.A.61D.html
※ 編輯: ligar (1.161.154.43 臺灣), 02/06/2024 10:08:11
推 a54965 : 若樑沒有預留孔,用過樑器可以嗎 37.30.14.113 02/06 17:12
→ ligar : 我們經驗用過樑器會讓折損不少風量 49.216.45.12 02/06 20:12
→ ligar : 因此幾乎沒在用 49.216.45.12 02/06 20:12