推 jiankein : 1 往內機集水盤倒水,再觀察破裂處 122.116.246.58 05/20 06:37
→ jiankein : ,如果有水過來就是水管有漏過來 122.116.246.58 05/20 06:37
推 linwukin : 首先銅管是只跑液態氣態冷媒 會有 42.74.135.139 05/20 08:05
→ linwukin : 水是外部的冷凝水 有可能泡棉包裹 42.74.135.139 05/20 08:05
→ linwukin : 不確實 請問你排水管跟銅管包一起 42.74.135.139 05/20 08:05
推 Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.193.206.231 05/21 02:48→ linwukin : 嗎? 42.74.135.139 05/20 08:05
推 johnyou : 還在保固內嗎是的話直接請原廠來看101.137.149.173 05/20 14:19
推 jackho0927 : 開冷氣 看排水管的水有沒有出去 111.250.79.5 05/20 16:25
→ jackho0927 : 順便看 有沒有冷凝水 111.250.79.5 05/20 16:26
推 Chricey : 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.195.206.52 05/21 13:46推 dai26 : 看起來就是施工人員的問題 1.173.74.88 05/20 22:51
→ paulvan : 謝謝大家,冷媒管與排水方向是不同 1.200.131.218 05/21 02:48
→ paulvan : 的,只是不清楚冷媒銅管包覆處怎麼 1.200.131.218 05/21 02:48
→ paulvan : 會外皮破洞且滴水 1.200.131.218 05/21 02:48
推 Chricey : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.271.206.75 05/27 17:31→ jiankein : 裡面如果確定沒有排水管,就不會有 49.216.24.159 05/21 12:05
→ jiankein : 水從那邊出來,銅管上面的水是冷媒 49.216.24.159 05/21 12:05
→ jiankein : 銅管低溫的冷凝水 49.216.24.159 05/21 12:05
→ DontPLZ : 一般外皮破可能是老鼠咬 但你這看 111.83.91.218 05/21 13:46
→ DontPLZ : 起來不太像 111.83.91.218 05/21 13:46
推 satanboy : 室內機會滴水跟這個沒有太大關係 110.28.16.126 05/22 10:18
推 o5353616 : 保溫失效,銅管結露滴水 59.115.142.194 05/27 17:31
→ o5353616 : 但是室內機漏水跟這邊應該沒關係+1 59.115.142.194 05/27 17:31
→ o5353616 : 建議還是找專門的人去看一下 59.115.142.194 05/27 17:31