推 jiankein : 寶特瓶倒水在鰭片測試嗎? 61.231.206.130 06/10 13:57
→ frank161616 : 我是往鰭片下面那個排水溝倒測試@@ 114.44.233.86 06/10 14:00
→ frank161616 : 沒有經過鰭片(當初師傅好像也是這樣 114.44.233.86 06/10 14:00
→ frank161616 : 不太確定 114.44.233.86 06/10 14:01
推 jiankein : 冷凝水就是從鰭片產生的,所以從鰭 61.231.206.130 06/10 14:15
→ jiankein : 片慢慢倒水測試是可以的 61.231.206.130 06/10 14:15
→ frank161616 : 測試了一下不會積水 除非我倒比較快 114.44.233.86 06/10 14:49
→ frank161616 : 用倒的水流挺貼著鰭片往下流 114.44.233.86 06/10 14:49
→ budaixi : 洗過冷氣,會不會是沒裝好,比如鰭 36.232.229.85 06/10 15:29
→ budaixi : 片角度有問題之類的,導致冷凝水不 36.232.229.85 06/10 15:29
→ budaixi : 是直接往下到水槽,而是會滴在外殼 36.232.229.85 06/10 15:29
→ budaixi : ,或是卡榫沒扣好之類的,或是冷氣 36.232.229.85 06/10 15:29
→ budaixi : 根本沒掛好。 36.232.229.85 06/10 15:29
→ veryloveyou : 外殼拆掉看看電腦那裡是不是很多棉 114.27.183.107 06/10 16:15
→ veryloveyou : 絮,日立室內機很多掛洗沒清到電腦 114.27.183.107 06/10 16:15
→ veryloveyou : 那裡導致冷凝水因為棉絮引流到機殼 114.27.183.107 06/10 16:15
→ veryloveyou : 上 114.27.183.107 06/10 16:15
推 kagayama : 我好像有印象在冷氣社團看過鰭片上 114.25.140.16 06/10 16:54
→ kagayama : 塗層洗壞之後,導致水不會順滑流下 114.25.140.16 06/10 16:54
→ kagayama : 的說法。不過我沒特別再去求証這說 114.25.140.16 06/10 16:54
→ kagayama : 法的準確性就是。 114.25.140.16 06/10 16:54
推 gamer : 露水盤下結露水,代表隔熱有問題 119.14.22.31 06/10 17:30
→ gamer : 熱空氣經過風道溫度比較低,所以水 119.14.22.31 06/10 17:31
→ gamer : 結露在不應該發生的地方,請人家檢 119.14.22.31 06/10 17:31
→ gamer : 查一下是不是機子沒裝好有縫,或是 119.14.22.31 06/10 17:31
→ gamer : 原來用作隔熱的泡棉掉了 119.14.22.31 06/10 17:31
→ gamer : 高機率是洗冷氣的人沒有裝好造成 119.14.22.31 06/10 17:32
→ frank161616 : 了解 我下次再問師傅! 感謝各位 114.44.233.86 06/10 18:10
推 anomaly : 我跟你有類似的問題 最後找出的原因 219.70.199.59 06/10 20:33
→ anomaly : 是當初安裝問題,導致水在下面流不 219.70.199.59 06/10 20:33
→ anomaly : 出去 師傅喬了一下角度,目前沒滴過 219.70.199.59 06/10 20:34
→ frank161616 : 找原廠來看 的確如同上面說的就是親 114.44.233.86 06/11 13:43
→ frank161616 : 水性被洗到降低了Y 114.44.233.86 06/11 13:44